5月2日至4日,國家電力工程質量監督總站專家組對華潤曹妃甸3號機進行廠用電系統受電前質量監督檢查。
經過檢查,專家組一致認為,3號機施工單位安徽電建一公司質量管理體系運轉正常。500kV GIS升壓站、3號主變和3號廠用變安裝已完成,電氣交接試驗滿足《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》GB50150的規定,GIS裝置氣體壓力正常,主變、廠用變各部位無滲漏油現象,變壓器油質合格。受電范圍接地網接地電阻滿足設計要求;與一次系統相對應的保護、控制、測量、信號等二次系統的調試工作基本完成。直流系統、UPS裝置已投運,運行正常。保護調試報告、交接試驗及特殊試驗報告基本齊全。專家組建議3號機組廠用電系統在完成未完及整改項目,并報總站核發轉序通知單后,按照批準的倒送電實施方案基本具備受電條件。 |